登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:不能启动
点击:1195 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是一些保护电路的电子元件性能不太好了,需要预热
14-06-13 12:02
11楼
编辑
引用
管理
yeyecun
把机器改用PLC的就简单多啦!
14-06-13 13:47
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,楼主所说的故障现象就是:热机不能启动,冷机才能启动,对吧。
重点检查电气控制系统中的控制回路,元件老化,热继电器,继电器触点等等。
话说有的设备用了几十年,控制元件的寿命早已超出使用年限了。
14-06-13 14:24
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
只要搞清楚了机器动作流程我觉得还是好办
14-06-13 21:44
14楼
编辑
引用
管理
yahk_08
乍一看还以为是子弹。同意12楼观点,要是有温控的话,要先检查温度。
14-06-14 09:59
15楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
让我一看头都大了
14-06-14 15:02
16楼
编辑
引用
管理
tg920
25827一一2九
楼主,来一份看看好么