登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:关于急停回路的设计
点击:5803 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
a494891004
强烈赞同
14-06-10 14:19
11楼
编辑
引用
管理
xlian
急停不是说一定要全部停掉,要看负载情况,有的时候需要保持当前状态,有的时候需要在保证安全的前提下尽快停止,有的时候需要立即停止下来,急停的功能不能一概而论.
14-06-10 17:07
12楼
编辑
引用
管理
honghaii
一般都用急停自锁按钮断开控制电源的吧。
14-06-10 17:09
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
什么叫急停?出状况了需要紧急停止的,有条件的都要加机械互锁的,电源不关掉那叫正常启停
14-06-11 08:31
14楼
编辑
引用
管理
cfg168
我们以前遇到过急停后主回路的马达接触器仍然接通的情况,后来没办法,就把主电源往几个地方都布置了串联开关,任意一个地方都能直接停掉设备的主电源。
控制回路的继电器有触点粘连的情况,没遇到过,毕竟控制回路的电流不可能跟主回路的电流能相提并论的。
14-06-11 08:54
15楼
编辑
引用
管理
18831660198
一方面急停串接控制电源,另一方面还要考虑PLC运行情况及工艺要求,是解除急停后继续走程序,还是程序从头开始
14-08-11 10:33
16楼
编辑
引用
管理
kewju
强烈赞同,急停回路设计,一定要断电保护
14-09-11 12:53
17楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
要考虑各种情况下的紧急停车,因此软件、硬件系统都要考虑
14-11-01 12:31
18楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼上分析的很好。
14-11-08 16:02
19楼
编辑
引用
管理
xplc123
急停按键考软件实现停机是不安全的,即使你的PLC有多于的点数也不简易用PLC的点位做急停键。希望大家认真考虑,急停全部用切硬件电源方式做,这样安全效率才会更好