主题:电缆线检验标准咨询
点击:930 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
huakaizhishi
我想检验买的彩色扁平电缆线、绝缘线AF、漆包线、镀银铜丝、8芯双绞网线、高温电缆线是否符合符合国家标准(或者行业标准),我所关注的是线的线径和阻值,有谁能够提供这样的检测标准吗,知道其中的一两种也可以。谢谢!!
14-06-05 11:47
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这是个很专业的问题哦,去咨询电缆生产商吧
14-06-05 11:56
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
都是小线吗?
14-06-05 12:01
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知可否向有关部门送检,得检测结果。
14-06-05 12:58
4楼
编辑
引用
管理
hgj-103
送安检机构可以说明
14-06-05 13:45
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
估计只能送检吧。
14-06-05 16:08
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,检验所购买的电缆材料是否符合标准,楼主的是行政单位(质量技术监督局)?还是电缆行业的新制造企业?
如果你只是商品的使用者,只需要向商品的制造者索取商品的质检报告,以及商品的材质证明,而无需投入巨资购买行业标准的检测仪器和检测设备进行检测。
14-06-05 16:17
7楼
编辑
引用
管理
huakaizhishi
因为买的线需要有一个相应的检验标准,单位才能接收买回来的线,毕竟买回来的线,不能因为上面有合格证就认为合格了。
14-06-06 08:18
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
根据电缆结构,线径可用千分尺测量,比如48*0.15,之后算截面积,允许差几个百分点。
14-06-06 15:25
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
阻值根据铜导体的电阻率及长度和截面积来计算,允差应该在2%左右。偏差大,说明可能导体材料差,截面积小,长度比标称的短。
联系了以前的一个朋友,他在电缆厂搞工艺。
国家标准考核:电阻。不是截面积。
14-06-07 09:01
上一页