通用的就可以。离心机,就是甩起来转的,只要启动斜坡时间合适,别急于求快,慢加速启动,电流不会很大。高速时,或减速停车时,需要有直流母线电压控制器的功能。仅此。我不知道英威腾的有没这个功能,西门子的肯定有。
14-06-05 19:54
老板东芝的或者澳地特都可以,有问题联系我
14-06-05 20:05
可以试试米兰的变频器,价格绝对比英威腾的低,价格也不高。
14-06-06 08:49
英威腾GD200-37G是属于重载型么还是通用型?
14-06-06 10:12
NO,我没用过英威腾的变频器,尽管他在国产变频器中比较有名。直接去问制造商好了。
14-06-06 11:18
你之前提到的那个功能,英威腾这个型号是有的。
14-06-06 13:37
那就可以用。那个直流母线电压控制器的功能把它激活,保证离心机运行中直流母线电压被控制在安全电压下工作。