主题:变频电源故障表现

点击:867 回复:11

深圳恒普变频电源显示电源与实际输出电源相差28倍就是实际输出220v显示6000多v  带负载功率显示0000
14-06-01 21:24
电压检测电路有问题了啊
14-06-02 14:15
采样电阻lm358都是好的
14-06-02 20:47
应该报过压了吧
14-06-02 21:50
    有意调整电压,看是全程都差28倍?万用表测量实际数据。
14-06-03 09:01
6000V不是早报过压了啊
14-06-03 10:10
载波频率没有调好
14-06-03 12:12
全程都差28倍  输出频率是正常的
14-06-03 22:26
怎么调?输出频率是正常的
14-06-03 22:27

引用 wugouz 在 2014/6/3 22:26:17 发言【内容省略】

    自己用频率表看输出端的?
14-06-04 08:12