工厂用电总容量为500Kw其中220v电热设备为450kw想用铝铠4x185mm2电缆不知够不够用,电缆长度为400米
最后修改:
2014/5/28 9:22:52
14-05-28 09:17
1楼
编辑
引用
管理
1OO16LISHU
不够
14-05-28 09:54
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
单相负荷总功率450KW?
三相电流保持平衡将是一个问题,建议使用250平方的铜质电缆。
14-05-28 10:47
3楼
编辑
引用
管理
zaxscd
引用
cfg168
在 2014/5/28 10:47:17 发言
【内容省略】
我厂准备用2根铝4x150平方的
14-05-28 12:30
4楼
编辑
引用
管理
hgj-103
不够,距离太远
14-05-28 13:43
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
220V电热设备宜三相均匀分配,可考虑单台功率大小和是否满负荷开机。
14-05-28 14:24
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
不够。
14-05-28 14:43
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
450kW的总AC220V用电设备,是多少台呢?把他们均分三部分,用三相供电,就用不了这么粗的线了。
14-05-28 15:30
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
距离有点太远了,还应该考虑三相平衡啊。铝电缆建议用2根4X150的电缆。
14-05-28 19:23
9楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
不够,距离又有那么远。
14-05-28 21:51