首先你要确定输入与输出的关系:如给定10V电压时对应的频率就时模拟量输入上限与频率输出上限,模拟量输入下限与频率输出下限,这个在变频器端设置那么接下来就是在PLC端编程序了,驱动DA如同楼上就可以;
编辑程序:你要搞清楚DA数字量上限对应的模拟电压与数字量下限对应的模拟电压,你只要知道输出10V电压时的数字量与输出0V电压时的数字量,也就是10V电压时的数字量对应就是最高输出频率,0V时的数字量就是最低输出频率,DA输出是线性,所以你就可以用下面的公式来输出频率了:
DA输出=输出频率*(输出数字量上限-输出数字量下限)/(输出频率上限-输出频率下限)
然后将计算出的DA输出通过TO指令写入DA的输出通道;FO指令后第一个参数指的是模块号,第二个参数指的时模块的寄存器编号,第三个参数是要写入模块寄存器的数据,第四个参数是要写入模块的数据个数;
当然DA输出还可以调校,但一般不需要,直接按手册的默认就行
14-05-30 09:06
附件 QQ图片20140529220131.jpg问题是按这个手册上的程序写 DA模块没有电压输出 那个M1不会接通  不知道问题出在哪里
14-06-01 20:04
问题是按这个手册上的程序写 DA模块没有电压输出 那个M1不会接通  不知道问题出在哪里 附件