登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流互感器穿线问题
点击:2390 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我感觉楼主这个图片中的还是有些问题
14-05-15 23:14
11楼
编辑
引用
管理
yeyecun
这样穿的目的是什么?
14-05-16 13:56
12楼
编辑
引用
管理
想想看
互感器穿一相线测得的是本相电流,穿两相线测得的是未穿那相的电流,穿三相线测得的是零线电流。
14-05-17 21:17
13楼
编辑
引用
管理
zqh120612
一个车间的总进线,测量每个月的电度度数。总用电量比实际用电量大很多。就这个车间用电很少,而实际用电功率大。现在怀疑这3个互感器接线有问题。其它车间的每个互感器只穿一根粗总进线。
14-05-18 18:46
14楼
编辑
引用
管理
华星电仪
匝数与电流都有关系,匝数不一样、变比都不一样、输出电流也不一样
14-05-19 09:08
15楼
编辑
引用
管理
mlqwain
这样穿没问题的电表的互感器就有很多这样做了(但要同一相)
只是检测电流而已
14-05-19 12:29
16楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
200比5的电流互感器
14-05-19 14:40
17楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
14-05-19 14:41
18楼
编辑
引用
管理
xilinxue
可以穿多条线,但是会影响测量精度