登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器地线端子当做散热风扇零线用
点击:1739 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
吴光阳
修好一台55千瓦变频器,给客户用了之后才十来天又烧模块了,到现场一看,他们是外接的散热风扇,配电柜里没有零线,他们就把变频器的地线端子当做零线给风扇供电了,等于变频器外壳用做风扇的零线,朋友们,这次坏模块与他们这样接风扇有没有关系呢?为啥?
14-05-12 15:30
1楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
没有影响
14-05-12 15:43
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不行的,绝对不行。
n年前,在调试一台西门子的变频器设备,我们的柜子还没上电,仅仅是安装,结果柜子炸了。我靠,纳闷呀,我不信,没上电怎么,怎么会炸?,结果查现场,我们的一颗PE线(就是接地线),被施工的民工当零线用了,装空调试空调,最终,西门子把该设备判了保外,全额收费。
14-05-12 15:57
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
kdrjl
在 2014/5/12 15:57:06 发言
【内容省略】
为什么?期待用电路图解释。
14-05-12 16:48
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看来这样接法不止我们公司有啊!!
14-05-12 17:06
5楼
编辑
引用
管理
1920395409
零线和地线要分开啊。
14-05-12 19:02
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
电流小不要紧,电流大曝柜子
14-05-12 19:06
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
地线当零线用是不得的,零线是要通过电流的。
先不说导致漏电开关跳闸,当外壳通过电流以后,对变频器内部的主线路和控制回路形成电压差。
14-05-12 19:17
8楼
编辑
引用
管理
szsxmys
风扇是感性元件。一切要按规矩来,要不定规矩干什么?什么线也乱引,还以为是秘技。没规矩,是一些人的毛病。
14-06-14 10:21
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不怕坏的话就这么用好了;
14-06-14 10:56
上一页
下一页
工控新闻
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
解码中国制造的升级脉动
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
更多新闻资讯