在PLC检测电机故障时候,过负荷故障的检测需要加一个延时器T37,然后检测三相电流,若到达整定时限后,电流仍大于整定值,则跳转至保护动作子程序段。
这里为什么要加一个延时器,还有这个整定时限和延时器什么关系
14-05-09 10:15
在电机启动的瞬间电流比较大,这时候的检测室不准的,所以加一个延时,等电机运行平稳后在出现过负荷,才是真的过负荷了,所以加个延时。
14-05-09 10:32
新人学习了
14-05-09 10:53
一般来说,非严格的急停故障,需要一个时间来确定故障的发生,已避免系统频繁报错
14-05-09 11:09
1楼回答的完全正确
14-05-09 13:20
恩 谢谢 。那个那您知道在PLC检测电动机启动故障时候那个程序应该怎么写吗、或者从那个方面来写
14-05-09 15:04
你的检测电流装置是开关量的还是模拟量的?
14-05-09 15:10
我是用电流互感器测电流然后用变换器变化后输入到PLC扩展模块的,现在关键就是我做基于PLC的电机故障诊断的设计,程序里面要写入启动时候发生一级故障的程序,这个我不太懂怎么写http://wenku.baidu.com/view/e91862077cd184254b35351d.html
这是一个论文的模板 它里面有那个程序但那个里面的时间定义以及它是怎么去的都不懂
14-05-09 15:40
你用的什么PLC配置的什么模块?
14-05-09 15:45
s7-200 226 配置一个模拟输入量的EM2331
14-05-09 15:53