主题:网上搜的导线粗细对应其载流量是不是放大了?
点击:1223 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
假如10平方的一芯铜线,在空气中,能通过80A电流,我一般按7折来算,80*0.7=56A,算它高温穿管。
你们选择导线一般怎么选呢?
14-05-06 23:19
11楼
编辑
引用
管理
yejingmao
使用极限了,不是很安全,现在的电线质量要打折扣的
14-05-07 08:13
12楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
lujianmei12
在 2014/5/6 23:19:46 发言
【内容省略】
导线还有压降呢!
你的载流量选择的过大,不仅仅电线可能过热,还有可能导致压降过大,而使后面的设备无法启动和工作!
14-05-07 08:43
13楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
一芯线,在空气当中。
那意思是说56A的负载,要用16平方的铜线吧?
最后修改:
2014/5/7 15:43:17
14-05-07 12:42
14楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
希望有人回答一下
14-05-08 20:15
15楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
哦咡