主题:请教单相电机电流问题!
点击:1368 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
aylsj2000
单位新购一台单相1.5KW的鼓风机,而且是启停频繁的工作。额定电流铭牌显示9.6A。
在使用的时候,启动电流达到了40A,正常工作电流为4-5A,启动的时候直接把16A的断路器给跳了。如果使用大的断路器,怕把电机给烧了,使用16的一直跳。
请教大家,有没有好一点的办法来解决这个问题,或者能降低一些启动电流的办法。
谢谢!
14-05-04 22:01
1楼
编辑
引用
管理
zzibin
在进风口装风门就不用频繁启动,风机一般都不频繁开停,风门还可以调节风量
14-05-04 22:10
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
风门估计加在出风口了~!
14-05-05 02:30
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
启动时调节一下风门吧。
14-05-05 05:46
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
用变频器吧
14-05-05 09:24
5楼
编辑
引用
管理
360727088
你的16A是不是常用的c16啊?换个D16的试试看呢?空开换大点的怕烧电机的话加个热继电器呢?
14-05-05 10:04
6楼
编辑
引用
管理
415150043
可以加软启动器消除启动时的大电流。
14-05-05 17:15
7楼
编辑
引用
管理
青春沙漠
为什么要求启停频繁啊
14-05-05 17:38
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,设备是自行设计的系统是吧,没有做任何测试直接拿来生产对吧。
有时候机械部分设计的不合理,而导致电气系统故障频频的例子不胜枚举。
14-05-05 17:46
9楼
编辑
引用
管理
aylsj2000
这是我们使用的单相鼓风机,没有风门装置。
14-05-05 23:18