登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:昆仑通态和三菱PLC连接出现异响

点击:4105 回复:21

昆仑通态程序有问题.
14-04-22 10:16
可能是你的触摸屏程序编的有问题,使得PLC里面的输出触点频繁动作
14-04-22 10:20
我也这样想的,可是,,不知道问题出在哪。
14-04-22 13:44
你可以在模拟状态下试一下,看看程序是否正确.
14-04-24 09:21
你可以把程序上传,大家帮忙看看,
14-04-24 09:22
我来告诉你吧,那是因为三菱新款的PLC里去掉了屏蔽电阻,并且你肯定是把屏和PLC共用同一个电源,或者直接用PLC给触摸屏供电,所以屏和PLC形成了一个回路,导致PLC会发出蜂鸣声
解决方案:屏单独供电,如此简单
14-05-13 21:06
您说的很对,,我是用PLC给屏直接供电的...我按你说的试试..谢谢您.
15-03-21 17:24
plc里有蜂鸣器吗,从来没见过
15-03-22 09:57
那个不是嗡鸣器
15-03-24 00:16
我也碰到类似问题,按照你说的,解决了,谢谢!
16-01-14 11:14

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯