台达B系列支持主设定频率+辅助频率模式,主频率可以设成4~20mA,但辅助频率没有UP/DOWN模式;
14-04-21 15:09
嗯,西门子的软件上面做得是非常不错的,能想到很多你想不到的东西。。
14-04-22 09:38
关键啊关键,兄弟我还是没有头绪啊
14-04-22 13:31
厂家的软件设计上不知道有没有那样的功能了。。。前面有版主已经提示到了。
14-04-22 14:12
刚才又看了一下西门子的MM440,觉得实现这个控制工艺,没有问题。两个外部开关分别控制两个固定值设定,叠加在给定通道的附加设定值上即可。
14-04-22 20:18
三菱变频器的高低速的权限要高于模拟量调速的权限的,可以从这上面试下,高速闭合速度瞬间提升,低速闭合速度瞬间下降。
不知道台达/西门子是不是这样的
14-04-22 21:52
谢谢各位,我心中已经有了思路了,真诚的谢谢诶各位
14-04-25 12:35
用外部多段速就可以解决,一般多段速优先于模拟量控制,模拟量控制主频率,按下外部段速段子按钮立即升降速