登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断火限位器控制2个电机1快升1慢升。
点击:1650 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
可是断火器是由机械来控制的。
14-04-08 12:19
11楼
编辑
引用
管理
欧巴马
断火限位器只起限位作用,盖上有接线图的呀!
14-04-09 13:46
12楼
编辑
引用
管理
laozhou123
断火限位器有这个功能吗?未曾听说。本身就是一个相当与行程开关一样。
14-04-09 17:36
13楼
编辑
引用
管理
13506908032
6楼的图已经可以控制了
14-04-09 20:27
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
能的,只不过通常的做法是断火限位装在接触器后面到电机的回路上,
你这种要求需要电源线先上限位再分别出来正反到相后的电源上接触器.
14-04-10 10:09
15楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
在慢速电机串联电阻,但不能工作时间太长。
14-04-10 22:52
16楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
应该不可以吧
14-04-11 06:48
17楼
编辑
引用
管理
laozhou123
楼主的意思是一个断火限位器控制两台电机吧,而不是由断火限位器控制电机速度吧
14-04-11 17:36
18楼
编辑
引用
管理
627045161
引用
laozhou123
在 2014/4/11 17:36:31 发言
【内容省略】
是的,我说的不清楚,不好意思。谢谢各位的关注。
14-04-12 22:20
19楼
编辑
引用
管理
jiangronhua12
文化水平低,描述不出来。我们厂的5T天车,都带快慢速。断火器是起上下限位功能,慢速是主电机旁边有个小电机的,带动主齿轮,连接卷缆筒,就有慢速了。
14-04-16 15:43