主题:DP总线接头烧了,发个照片,大家看看是什么原因造成的。
点击:3581 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
你DP线两头电位不一样,检查两端接地,不行悬浮
14-03-28 12:33
11楼
编辑
引用
管理
logo1979
220的电进去了?
14-03-29 10:18
12楼
编辑
引用
管理
765308160
我也碰到过这个现象,可能是两个DP头间电位不等屏蔽线过电流所致,可以用万用表量两端电压或用卡表直接量网线电流试试!也可能是某个配电柜漏电接地所致!
14-03-29 10:43
13楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
估计有高压进去了啊
14-03-29 11:27
14楼
编辑
引用
管理
gf2003129
虚了吧!
14-03-29 11:49
15楼
编辑
引用
管理
xinxin2341
你好,是指紫皮线内的屏蔽网么?
14-03-30 21:17
16楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
引用
zytlc
在 2014/3/27 22:33:13 发言
【内容省略】
同意这位的说法
14-03-31 08:07
17楼
编辑
引用
管理
dwbb
屏蔽层有大电流流过了....
14-03-31 10:24
18楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
是的,是在接地处理不好只能单端接地了
14-03-31 18:07
19楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
可能是PLC直流电源接触哦了,曾今发生过台达的数据线把我的USB口烧坏了,查了是DC24V的扩展模块上接反了
14-04-01 08:42