主题:放置了两年多的变频器现在要用,要不要电容充电处理一下再用?

点击:7639 回复:42

引用 kdrjl 在 2014/3/23 9:28:06 发言【内容省略】

   我遇到的没你的那个厉害,但是上电空载运行,然后吃中饭,饭后再来看,出问题了,不能改参数等,被领导判断认为是我搞坏了.关于这一点,西门子的变频器资料讲得很清楚,如楼上某位英雄所说,按照电压分步处理.
   我碰到的那台变频器在仓库里面休息2年多,领导想起来拿来用,结果不听劝,坏了.
14-03-23 13:27
路过学习,诸位辛苦了表情
14-03-23 13:48
平时真没注意过啊
14-03-23 15:32
有的变频器放在仓库当备件,一放就是几年,还真没注意过
14-03-23 17:32
恐怖
14-03-23 18:56
直接炸整流桥和模块,45KW三垦机器
14-03-23 19:35
呵呵;
就像开车时系安全带一样,你不系并不是说车就不能开了,但系上关键时候可能就能救你一命;
14-03-23 21:10
精辟
14-03-23 22:48
说的对啊。点赞
14-03-24 08:46
还不错,能百度找到这个文档。好像之前有听过,如果不按照这个来运行的话 ,有可能炸变频器里面的模块
14-03-24 09:45