主题:【话题】断路器总烧问题(20140313)
点击:1646 回复:30
20楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,断路器有类型之分,C型都是照明用的,适用于阻性负载,D型都是工业动力用的,适用于感性负载。
14-03-12 19:21
21楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
断路器的选择不对,应在120A。
14-03-12 20:43
22楼
编辑
引用
管理
xilinxue
是不选型余量留太少了
14-03-12 20:59
23楼
编辑
引用
管理
标叔
楼上的都说对了
14-03-12 21:18
24楼
编辑
引用
管理
wenquan753
用100A 或者125的
14-03-12 21:54
25楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
换成大一点的试试
14-03-13 06:11
26楼
编辑
引用
管理
fywsch
重新选型,你的偏小了。
14-03-13 10:36
27楼
编辑
引用
管理
李也
换大点吧,启动电流太大
14-03-14 12:08
28楼
编辑
引用
管理
wenlei0124
一直是选用80A的,别的厂家的没反应坏过,只有这一个客户总坏!
14-04-14 10:38
29楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
建议使用150A的断路器,你会舒服些。
14-04-14 19:32