点击:6238 回复:11

接修一台富士变频器显示OH1(散热片过热)经检测11---13脚没有电压,发现端子排旁边的D3J SOT-23已经呲黑了,检测发现断路。正在进一步检测,未发现问题。因手头有一块CBCP板更换后故障排除。
怀疑11-13脚外接电源时短路造成电源短路损坏的。
最后修改:2014/3/11 14:17:58
14-03-10 16:22
那应该很快修好啊
14-03-10 16:34
楼主应该好了吧 快来分享一下
14-03-10 16:39
坐等楼主分享··表情
14-03-10 19:49
修好了分享下经验
14-03-10 19:53
快来分享一下
14-03-10 21:19
你那里很好,我单位的领导就怕我修电器,我修好了,他们的脸没处放
14-03-11 10:40
看看什么情况,等待分享。
14-03-11 12:31
楼主方便说下不?
14-03-12 10:33
这个已经修好,我的另外一个帖子,这个帖子没有办法编辑了。是因为西门子(别的国产品牌没有出现过类似情况,但是也不建议断开模块触发端测试。)的可能会出现模块误触发的情况。个人觉得可以在模块触发端短接电阻。(这个方法是个人的浅见)不一定对。希望各位以我的问题引以为戒。避免出现类似的问题。