主题:Modscan与S7-200 Modbus通讯

点击:1928 回复:12

现在想做一个s7-200做从站,Modscan做主站的modbus通讯测试,不知道s7-200与电脑Modscan连接时该怎么连线呢。(通过串口数据交换的话,是485 3-3 8-8吗?)
14-03-01 20:56
232-ppi编程电缆就可以,usb-ppi不可以。
14-03-01 21:34
就是用的西门子公司的PC/PPI电缆呢,modscan显示modbus message time out
14-03-01 21:50
谢谢前辈指教啊
14-03-01 21:50
从站指令配置是否正确,贴图
14-03-01 22:42
附件 未命名.jpg
14-03-02 12:41
我没Modscan,写了个一模一样的程序:
附件 modbus从站.jpg
发送:
附件 发送.jpg
收到:
附件 收到.jpg
毫无问题,建议检查INIT的Error,是否有错误。
附件 错误代码.jpg
最后修改:2014/3/2 19:09:23
14-03-02 19:08
我下载了个modscan,没问题。
附件 zuixinmod.jpg
连接超时就是从站无响应,没连上,一般就是com口选错了,或者从站没配置成功。
检查硬件连接。先用串口调试助手调试,看错误代码。
modscan 连接时,弹出的窗口参数配置是否正确。
最后修改:2014/3/2 19:36:59
14-03-02 19:28
嗯,非常感谢,是因为那个232/PPI电缆上那个5号拨码开关没有拨到0自由口通信位置。这个232/PPI通讯电缆很奇怪,拨到PPI的位置那个PPI指示的黄灯不亮,但是拨到自由口通讯的时候PPI那个灯就亮了(TX,RX两个灯正常,会一闪一闪的)
14-03-03 10:42
我又试了一下那个拨码开关5摆到1时PC作为主站与PLC通讯,只有通讯时灯才会亮起;但是摆到0时PPI指示的灯会常亮。谢谢前辈详细的指导哈。
14-03-03 10:50