主题:三菱FX3U PLC控制一个步进电机正反转,大家看看有问题木有呀

点击:7765 回复:10

附件 1.jpg
14-02-26 16:24
没看到方向信号,怎么控制正反转的?
FX3U有定位指令的,这个指令控制正反转多好。
14-02-26 17:14
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-02-26 19:25
3楼
该帖内容不符合相关规定!
14-02-26 19:36
plc的Y0接的是电机的STEP-,是脉冲输入;Y0接的是电机的DIR-,是方向输入。
14-02-26 20:41
我的那个电机有驱动器,我也想用您说的那个定位指令,但是不是很懂,所以不敢随便接。
14-02-26 20:43

引用 605391480 在 2014/2/26 20:41:49 发言【内容省略】

怎么两个信号都是Y0?
用相对定位指令或是绝对定位指令DRVI DRVA,这两个指令中都是有两个Y输出点,一个接脉冲,一个接方向信号
14-02-26 21:37
哦,我写错了,后面那个是Y1,
14-02-27 08:39
你的步进驱动器是设置成正反转脉冲?
方向也是用的脉冲,不是用开关量控制?
14-02-27 08:53
9楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:35