主题:大家帮我看看这个图对不对?是控制两个步进电机正反转的
点击:1361 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
605391480
14-02-26 08:54
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
100%应该是不对的
正反转正常是控制方向信号
14-02-26 09:14
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
好像这个程序有一些问题,需仔细推敲。
14-02-26 09:28
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这是什么型号的PLC,怎么PLSY指令中还有Y5
14-02-26 09:54
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
如果是FX1S-FX1N,可以用DRVI指令,细节看编程书
14-02-26 10:21
5楼
编辑
引用
管理
GZ000525
PLSY能同时驱动嘛,很不解
14-02-26 11:23
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;Y4、Y5也带脉冲输出的;估计是国产的或仿三菱的;
14-02-26 14:30
7楼
编辑
引用
管理
goldage
用三菱仿真一下啊
14-02-26 20:36
8楼
编辑
引用
管理
同兴
y000,y001双线圈了
14-02-26 22:45
9楼
编辑
引用
管理
step1
两台步进电机,Y0 Y1输出脉冲就够了, 估计楼主的Y4 Y5是方向信号,方向信号不能用脉冲要用开关信号。
先搞一个步进电机正反转试试吧。
14-02-26 22:58