主题:不知道这种情况电机是否已经烧坏了

点击:3801 回复:49

如果测量没问题  电机烧了的可能性较大
14-02-23 20:00
11KW电机电阻没这么大,可以摇一下,三相对地和相间。阻值有差别,跳空开,基本可确定烧了。
14-07-21 15:58
我讲讲我遇到的,施耐德变频器带1.5kw异步电机,反复正反转(空载),十分钟过后变频器报错f014缺相。于是我测量了三个线圈电阻,其中一相电阻不对。过段时间电机冷了测量电阻又正常了。最后变频器上配电阻,正反转频率增大。就好了。
17-04-13 22:07
基本上是烧了可以把接线端盖打开如能闻到烧糊的味道就可以确认了。
17-04-14 18:25
11KW电机绕组内阻很小的一般在2欧之内,
17-04-17 19:41
已经缺相了
17-12-02 14:41
阻值少十欧就说明已经烧了。
17-12-02 16:44
11KW电机绕组内阻有这么大基本是挂了,现在1-2欧姆
17-12-14 19:57
11KW三相异步电动机电阻值很小的,不可能这么大的,检查三相电机是否坏很简单,万用表测量三相绕组电阻值应该一样,电阻值如果不一样就是坏了,再就用摇表测量三相绕组之间的绝缘电阻,三相绕组对电机外壳绝缘电阻。
最后修改:2017/12/15 14:04:52
17-12-15 14:04
如果是三相电机,不管阻值应该是多大,几欧或十几欧。3 个绕组阻值不一致一定是坏了。你不像带电容绕组的单向电机!万用表都测出来了不用摇表了。