主题:欧姆龙CP1E发脉冲问题
点击:4830 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
继电器输出的PLC是没有脉冲输出功能的
14-02-21 09:21
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不用争论了,先把PLC型号换了试了不行再贴上来讨论;
14-02-21 09:45
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
wbdx998448
在 2014/2/21 9:21:38 发言
【内容省略】
又瞎说,继电器由于其特点,频率不能太高,1hz还是可以的。
14-02-21 10:10
13楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
继电器输出型,脉冲频率低,作为实验还是可以的.
实际应用则需要晶体管输出型.
14-02-21 10:36
14楼
编辑
引用
管理
346953791
看来要记住用继电器输出与晶体管输出的应用场合啊。。。
14-02-21 21:23
15楼
编辑
引用
管理
ping52245
谢谢大家了,换了个CP1L的PLC没问题,可能是CP1E继电器输出的不支持吧,手册上写是可以,我试过,频率再低马达也不转