主题:富士变频器输出不正常
点击:1202 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
178332840
各位师傅好:本单位一台富士65KVA的变频器,放置三年后再次使用,出现的故障是:频率不能上升,输出电压在10v左右波动,有类似救护车的叫声,提高最低频率,电机不能转动,出现很大的震动,转子左右摆动。请问高手是怎么回事?谢了。
14-02-16 19:04
1楼
编辑
引用
管理
1264812649
3年不用,电容也差不多要退休了吧,如果环境差,板件估计也会有问题
14-02-16 19:46
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电容干了吧?
14-02-16 21:24
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
1264812649
在 2014/2/16 19:46:59 发言
【内容省略】
变频器长期闲置不用会使性能如此变差?那这个时间一般有多长呢?
最后修改:
2014/2/17 13:38:18
14-02-17 13:38
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
长时间放置的话,要定期拿出来通电一下;
一个月通电一次,一次一个小时基本就可以了;
14-02-17 14:07
5楼
编辑
引用
管理
韩彪
板子老化了,需要维修找13918652090上海
14-02-18 01:40
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
4楼说的很好 但我们又很难做到啊
14-02-18 07:47
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
每个月充一次 对我们用户来说有点难啊 有点想电蚊拍
14-02-18 08:10
8楼
编辑
引用
管理
1140957924
楼主说的故障信息不是很明确,第一:变频器输出电流是多少?你测了吗?
第二:变频器参数有没有错误?有没有恢复出厂设置?
第三:有叫声不一定就是说变频器坏了,IGBT正常导通,关断时是有声音的,低频时,听得很明显。你说的叫声,无法判断是不是故障声音。
第四:变频器外围设备是否是正常设备?你检测排除了吗?
不要盲目的就说是变频器损坏了,各位网友师傅说话要负责。
14-02-18 21:35
9楼
编辑
引用
管理
吴光阳
顶一个,有道理
14-02-19 10:14