登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三垦变频器出故障,电机抖动厉害
点击:1599 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
吴光阳
今天厂里水泵房拆下来一台变频器,三垦的22千瓦机器,拆下来调节成面板控制用电机空载,电机抖动非常厉害几乎要跳起来了,也没报警。把机器拆开后,把驱动板拆下,用万用表量驱动A4506v芯片的引脚,有一块芯片的5脚和6脚之间存在180欧姆的电阻值,其他5只都是不导通的,会不会这一块驱动芯片问题导致有一相输出不平衡呢?哪位师傅修过这样的故障或者能给出大概的答案呀?
14-02-14 19:38
1楼
编辑
引用
管理
375862338
应该先不带电机空载运行一下,量一下三项输出是否平衡,再根据故障找原因
14-02-15 10:34
2楼
编辑
引用
管理
吴光阳
空载时候电压平衡,而且电机没有问题
最后修改:
2014/2/15 13:10:32
14-02-15 13:10
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
如已经怀疑是4506,那就直接换掉吧。
14-02-15 13:36
4楼
编辑
引用
管理
吴光阳
恩,等配件中…
14-02-15 14:13
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
驱动板坏了
14-02-15 14:56
6楼
编辑
引用
管理
吴光阳
我也怀疑驱动板上的问题,但是如何去测驱动好坏呢?主板是紧扣在驱动芯片上的,没法测驱动波形啊
14-02-15 21:47
7楼
编辑
引用
管理
1264812649
把模块拆了,不就可以测了,大不了从后面测,或者是引个线出来测,又不会炸机
14-02-15 22:50
8楼
编辑
引用
管理
吴光阳
好办法,(#∩_∩#)
14-02-16 05:37
9楼
编辑
引用
管理
吴光阳
本机已修复,问题就出在那块驱动上
14-02-18 13:21
上一页
下一页
工控新闻
解码中国制造的升级脉动
银河通用重磅发布工业重载机器人S1:突破负载极限,引领具身智能工业革命
菱领低压电器控制类产品上新
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机