登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:接触器触头的打磨与否
点击:6008 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
zhanghoupan
大型电机星三角控制,启动过程中大电流接触器主触头或多或少得有点微融,我感觉不是太严重还是不要用砂纸打磨,毕竟这样咬合的更好,静触头凹动触头就凸,今天我们这里一台315KW的电机启动过程中,星形接触器主触头熔焊烧死了,我拆开接触器,把熔焊在一起的主触头撬开,把弧光打黑的触头黑色东西打磨干净,就装上了,我头要在的话,肯定要使劲打磨了,他一般要求把触头打磨平,我就想,我们用砂纸能打磨平吗,我们打磨的那种平会不会影响它吸合时的接触面积。求解惑
14-02-10 20:03
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
最好更换掉,打磨了的接触面一般会小很多,大电流发热会很大,而且对电机不利,相对于电机而言,触头是小钱
14-02-10 20:07
2楼
编辑
引用
管理
zhanghoupan
触头伤的不算太严重,公司里类似的星三角启动的电机很多,接触器触头或多或少都有点融,暂时不换。
14-02-10 20:20
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
触点一般都是镀银的,打磨会把银去掉,更不利于接触。要么换触点,要么继续用。
14-02-10 20:32
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
在比较高档的接触器中,触头是略微镀金或者镀银的,为的是获得更加优异的导电性能。当然,在廉价的国产接触器里面会极少出现这种情况。
当触头损坏以后,手工打磨可以增加接触面积,但是电镀层已经损坏,触头再次因电弧而损坏的几率增大,所以打磨后的接触器最好是使用在电流容量低一级的设备中,或者临时应急。
14-02-10 20:35
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
最好更换掉,触头是银合金的
14-02-10 20:42
6楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
打磨接触器触点是为了增加接触面,打磨好触头还要调整三相触头的压力要平衡一致。
14-02-10 20:47
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
xuhuifox
在 2014/2/10 20:07:45 发言
【内容省略】
对,最好换掉。不该省的不能省
14-02-10 21:57
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
一般不打磨,直接更换触点。
14-02-11 08:20
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
打磨后使用寿命不长,意义不大,打磨后破坏了触头的镀层
14-02-11 08:25
上一页
下一页
工控新闻
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
华北工控AI质检系统专用计算机BPC-7151:助力3C电子产业智造升级
西门子新增四家国家级绿色工厂
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
华北工控AI监控系统专用整机BIS-6390ARA-C10,硬核守护校园安全
华北工控EMB-2583面向工业多媒体应用:支持6 TOPS算力与4/8K解码
2026赛迪论坛在京召开,共绘“十五五”新型工业化发展新蓝图
台达软实力:以全栈软件生态,驱动半导体智造价值跃升
更多新闻资讯