主题:一台西门子430变频器45千瓦,长时间没用,再通电开不了机?

点击:3570 回复:15

楼主你都已经通电一整天了,还要渐进式给电容充电?不必了。
变频器现在的显示面板能显示数字了吧,按面板按钮进菜单看一下,正常不?正常的话可以接负载试机。
14-02-01 17:42
通110V的时候,显示器能看到数字吗?如果能看到数字,就把他设置到r0026(看看他的显示值是否稳定)=1.35*110,如果稳定,可以直接给到380V(单相)再充电,再看r0026,待其稳定后,再将3AC380V接入,再充电。直至ok
14-02-01 20:11
还是送修吧,电气这东西用着不坏摆着反而坏
14-02-01 21:00
K版主给的方法可以试一试,变频器放久了,放置的环境也有影响。
14-02-05 15:24
电气这东西用着不坏不用反而坏。
14-02-05 19:54
很有可能是变频器程序丢失。
14-02-18 22:06