俗话讲,无病不死人。电缆能炸,而且曾经有过先例。这说明在检修时,有什么操作不当的问题没有发现。所以应该仔细的分析检修过程所有的操作流程,看看会有什么隐患存在。另外电缆线是在地下沟里?还是在天上桥架?许多问题都要弄清楚,否则以后还会有类似事情发生的。
14-01-25 13:45
21楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
电缆老化有啥规定吗?多长时间更换一次。比如5年或者10年之类的。
14-01-25 15:55
22楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
呵呵,明摆着是电缆的质量的问题。楼主遇到了真是麻烦呀!
14-01-25 17:56
23楼
编辑
引用
管理
lliu1978
悲催啊!不过没干系 加班有加班费呀!
14-01-25 19:47
24楼
编辑
引用
管理
qzly12312
应该是线路经常大负荷运行,或者线径太细,导致发热绝缘层损坏,然后出现高阻接地类似电焊机造成着火的,在单位也遇到过这样的情况,当电线从线管中拉出时已经没有了绝层,就像钢丝绳一样。
14-01-25 21:26
25楼
编辑
引用
管理
wenquan753
至少是绝缘问题造成短路吧
会不会是耗子的杰作??
14-01-25 22:02
26楼
编辑
引用
管理
939012500
不会是有老鼠在做怪吧。呵呵。。淡定点吧。还是要仔细检查现场,做出准确判断
14-01-25 22:37
27楼
编辑
引用
管理
991808412
线缆本身的质量应该首先考虑,其次就是老鼠等喜欢磨牙的动物的杰作或者认为不小心将线皮划破了。
问一下你的线槽是用的金属的吗?如果金属的话,即使不在同一处破损,也会造成事故。
14-01-26 08:11
28楼
编辑
引用
管理
yohikp
很有可能是老鼠咬的吧。。。
14-01-26 08:24
29楼
编辑
引用
管理
375862338
希望加班的不要误了回家的火车票,要不买票就麻烦了
14-01-26 09:19