登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:请教一下OMRON CP1H编程的问题,请问什么情况会出现梯形图有电,上面的继电器却没有电?

点击:1463 回复:19

引用 李昕晴 在 2014/1/26 20:59:21 发言【内容省略】

监控是运行到一半停止了,打开程序看了一下就停在图片这里!
不明白监控运行一半停止的含义
301.06及tim180工作没有,编个小程序就清楚了
别说10年了,就是近30年的老前辈,也会犯低错误,在这点上人脑不如电脑.
14-01-27 00:29
谢谢您的回复,抱歉我没有描述清楚,编完程序传到PLC,运行,程序走了一半停了!打开电脑监控,就发现停止在图片那里,301.06和T180没有得电,但是梯形图上的回路是通着点的,而301.06和T180却没有变成绿色。我是想问一下,除去低级错误,还有什么情况会导致这种情况发生?以前用CP1A/2A,CP1E从来没发生过,这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过,我把程序段由内层拽到最外层就正常了!还是搞不懂是什么原因造成的!
14-01-27 07:33
可以尝试把PLC的内存复位清零,还有就是要看看程序的其他地方是不是还有关联!
14-01-27 08:06
既然不是PLC运行状态的问题,那就从程序入手,看看有没有互锁或条件选择执行语句吧。
14-01-27 08:58

引用 李昕晴 在 2014/1/27 7:33:59 发言【内容省略】

首先纠正你的概念,“编完程序传到PLC,运行,程序走了一半停了!"你所说的程序走了一半是不可能的,PLC主要没有致命错误,程序就不会停,只能是你编的程序让设备运转到某个点停了,关键在程序。
“以前用CP1A/2A,CP1E从来没发生过,这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过,我把程序段由内层拽到最外层就正常了!”----从内层拽到外层,说明外层有条件不满足,查外层控制条件吧,这确实不是低级错误,级别还比较高,尤其使用N年,还有一定批量的设备。
14-01-27 09:34
“这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过”
这个之前也出现过什么意思,是指CP1H还是以前的CP1A/2A,CP1E?
偶不认为只在CP1H上有这个现象。
14-01-27 09:57
电脑里的程序与PLC 里的程序不一致造成,重新执行PLC-PC程序下载并保存后进行监控就行。
14-01-27 15:09
什么叫实际没得电?你在线监控时,显示301.06是得电的。
14-01-31 23:00
楼主,你看看你程序后面是不是 重复用了301.06,但是后面那里又没有导通。T180 是不是后面也用了。同样也没有导通。 或者你前面用了IL指令 却漏写了ILC。
最后修改:2014/2/18 15:39:12
14-02-18 15:37
19楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:45

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯