登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:今天维修变频器犯了一个低级错误

点击:1588 回复:29

维修一台欧瑞F2000的变频器,开关电源12V那路没有看到输出到那里,,拆下了这一路的几个小电阻和二极管,以为这一路是风扇用的(现在风扇用24V),就没有装上那几个小电阻和二极管,维修好去试机,一起动马上烧充电电阻,原来12V这一路是供给继电器用的,继电器没有吸合,所以烧充电电阻。
14-01-19 19:19
附件 QQ图.jpg
14-01-19 19:21
谢谢交流经验
14-01-19 19:28
所以说要仔细查,不能马虎。
14-01-19 20:30
都是一不小心惹的祸!
大家可能或多或少的都有遇到过!
14-01-19 20:39
谢谢交流
14-01-19 20:44
电气维修,是一项手稳心细的工作;有时候稍有疏忽,就可能产生错误。
楼主的介绍,起了提醒的作用。
14-01-19 20:53
大意失荆州
14-01-19 20:53
能有那么快吗,你不带负载的话充电电阻发热量不大吧。我遇到几次都是电阻发热了也没烧坏。
14-01-19 21:20
带负载的
14-01-19 21:53

上一页下一页