登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:同一个型号的欧姆龙的PLC。。

点击:1270 回复:28

能用就行,外观不重要
14-01-17 23:26

引用 知道一点 在 2014/1/17 23:16:50 发言【内容省略】

这可是北二机生产的机床,在电磁阀线圈并有二极管,不知你觉得应该怎用?我后来用三菱PLC代用,效果明显不同。
最后修改:2014/1/18 8:06:13
14-01-18 07:42
外观是其次
14-01-18 08:11
呵呵;这算什么新闻呀;
CPM1A在上海生产了多少年了;
14-01-18 08:23
感觉它的下一代产品CPM2AH就比CPM1A强多了,不只是多了一个通讯口的问题。
14-01-18 09:23
现在山寨的东西太多的
14-01-18 10:35
质量还可以
14-01-18 12:35

引用 346953791 在 2014/1/17 19:45:19 发言【内容省略】

你这个产品是从某网站掏来的,据观察是二年前的产品!是不是翻新还不清楚,.
此产品还没见过仿的.
14-01-18 18:56

引用 hwl123 在 2014/1/18 7:42:37 发言【内容省略】

NN多年不用三菱PLC,还是10mm宽的继电器吗?
你可以问一下"ZCMY 版主"欧姆龙的C20停产多少年了,我告诉你还有人在用,还用的很好,哪里的继电器与三菱的同尺寸,我以前修三菱PLC的继电器就用C20里的代替.
C20的下一代,CxxP,
在后来CPM1A,接下了CP1
你提到的北二,使用就是这样接续使用的PLC,前二个型号的继电器10mm宽,后二个型号的继电器5mm宽,可想外电路是不是应该变一下?有小小的变化,加个二极管.
具体到寿命,你可以看看是正常使用寿命到了,还是负载设计问题.记得此机继电器机械寿命300w,电气寿命10w.
14-01-18 19:00
欧姆龙的C**P的质量确实不错,我们这也有使用,并且到目前为止输出触点还没有坏过,而CPM系列在使用过程中输出触点的寿命确实比三菱的要低(FX1N的也比较差),我们这不仅有北二机设备,也有青海机床厂的,输出都并有续流二极管,至少从我们使用的效果来看不如三菱的。
最后修改:2014/1/18 19:23:33
14-01-18 19:20

上一页 下一页