主题:关于多个变频器控制端子公共端相互连接之疑惑请教

点击:11025 回复:14

不要共地,外加个24V来控制变频器启动停止,按上面这样接线是可以的。不用隔离
14-01-17 08:42
感谢以上各位仁兄的热心回答!
14-01-17 08:44
你的意思是PLC的com点不接SD,直接接个外部电源的+24v,那如果原本SD这些公共端是阴极,COM点接成外部开关电源0v是否有效?
14-01-17 08:52
由于对变频器内部电路没有概念,所以再请教了,假设几个变频器的控制公共端并在一起,但各自的绝对电压有点差异,会否形成回路有损变频器?
以上问题的前提是,变频器控制端子只用到正转,并且我已明白加中继是最好的。请指教,谢谢。
14-01-17 09:05
   这个问题是不存在的,因为只用到数字量输入控制,在plc端子连接后只是形成了变频器输入回路的共地,电源并没有并联,所以内部电源电压差异不会有影响。
14-01-17 21:38