登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三垦VM06机器,带上模块和拆掉模块都测不出驱动波形,已经修复

点击:2945 回复:28

其实就是你屏蔽没搞对,但是我也不知道怎么接,毕竟不是我修。
14-01-16 16:28
这个应该不是,和那个机器检测电路有关
14-01-16 16:43
应该是屏蔽没做好
14-01-17 14:46
了解了解,学习学习。
14-01-17 21:30
谁知道,两个黑色的光耦是器什么作用
14-02-28 16:43
你那个是不是电压检测电路,今天我也修了个VM06的,和你的电路基本差不多,但是电压取样点不是直接在P+取样,是开关变压器次级电压取样,我也搞不清楚此机如何正确屏蔽报警信号,CPU出来左右上三路驱动信号,下三路没有,问了三垦方面的人说是极密,他们有专门检测此机驱动信号的主板,唉,没有资料真难修啊,修好了也不知道为什么
14-10-14 19:17
刚才细想了一下,好像也不是电压检测电路,应该是输出缺相保护电路?唉,明天我把具体电路测绘下来分析分析看
14-10-14 19:39
三垦机器和配件维修可以联系我!
14-10-15 08:59
顶一下楼主---陈工。表情
14-10-15 17:27
相机真给力,什么牌子型号???
14-10-15 18:26

上一页 下一页