主题:新人求教,三菱FX2N编程的时候位元件为何不能变址寻址?像X0Z0这样?
点击:2489 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
mrkennedy
手册上都说是可以的 很多参考书上也是如此说的
但为何编程时总提示错误?难道是编程软件的事?
求高人指点不胜感激
14-01-11 01:31
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;最基本的概念你都没搞清;
Z0是寄存器,所以X0Z0是不支持的,不是什么软件的原因;
如果你非要用,可以用K2X0Z0;
14-01-11 08:14
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
楼上说得对,
14-01-11 08:42
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
引用
ZCMY
在 2014/1/11 8:14:04 发言
【内容省略】
高手啊!!!!!!!!!
14-01-11 09:59
4楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
谢谢回复,但Z或V中存储的仅仅是地址信息的偏移值,和数据类型无关,为何不可以用呢,连常数都可以K100Z0这样执行的啊。
况且三菱编程手册上明文写好了是合法的啊 图见下方
这是三菱编程手册的第63页的内容,里面写清楚了位元件是可以偏址寻址的啊
14-01-11 10:44
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
在Q系列上可以用x0z0,T0z0等变址,FX上不能用,FX说明书上有说明,所以有时候Q上面2000步的程序用FX做要6、7千步。
14-01-11 11:58
6楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
谢谢你 果然如此
14-01-11 12:13
7楼
编辑
引用
管理
sjm213
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1003/18_22494_6d0cacdd5c62e63.jpg
FX3U可以
14-01-11 13:13
8楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
谢谢!~了解了
14-01-11 16:50
9楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
对,FX3U可以,我用这个做过配方。
14-01-12 09:04