主题:台达plc的辅助继电器与输出继电器
点击:4238 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
安静496
台达plc 可以两个辅助继电器M与同一个输出继电器Y连接吗 就想图上那样连接
目的是为了在触摸屏上可以用两个按钮M59和M56 控制一个输出Y4
最后修改:
2014/1/10 15:00:06
14-01-10 14:57
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
双线圈,明显不行啊!
14-01-10 16:12
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你学会了M
可以多用些
不要钱的
分别通个M就行了
14-01-10 16:55
3楼
编辑
引用
管理
qjj740210
你这个属于“双线圈”操作,Y4实际输出只受到M59状态控制。你将上图中的两个Y4分别用不同的M位代替(例如:M0/M1)然后在后面加上一段逻辑
LD M0
OR M1
OUT Y4
14-01-10 16:56
4楼
编辑
引用
管理
安静496
是这个样子吗??
14-01-10 17:55
5楼
编辑
引用
管理
安静496
是不是这个样子就可以了啊?
14-01-10 17:56
6楼
编辑
引用
管理
安静496
改成这样可不可以啊?
14-01-10 17:57
7楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
可以,这样就没有双线圈的问题了。
14-01-10 20:17
8楼
编辑
引用
管理
安静496
谢谢啦 明天载到plc里试试!!
14-01-10 21:19
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;程序是可以运行的,但结果会与你设想的不一样;
14-01-11 08:17
上一页