登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:不知道为什么接口模块老烧坏?

点击:684 回复:11

请各位高手给提供点帮助呀,不胜感激呀
14-01-08 15:42
什么接口,是否是使用不当引起的。
14-01-08 18:57
是否是带电插拔引起的
14-01-08 19:48
呵呵;就写个标题,连用的什么东西都不说,不知你发这个贴是为了什么;
14-01-08 19:55
就是型号为IM接口模块  型号为6ES7 151-1AA05-0AB0,对了,是连续烧了三块这样的模块
14-01-09 10:56
就是型号为IM接口模块  型号为6ES7 151-1AA05-0AB0,对了,是连续烧了三块这样的模块
14-01-09 10:57
没有呀,是一直在用然后不知道怎么的就烧了,都烧了三块了(就是IM接口模块  型号为6ES7 151-1AA05-0AB0)
14-01-09 10:58
查查地线和电源吧!
14-01-09 13:23
8楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-09 13:48
静电对模块危害最大。
14-01-09 16:31