20楼
编辑
引用
管理
寂寂清寒
会不会是空开小了啊,如果小了的话或者刚适用的话,变频器一上电,电容会充电的,这时的电流相当的大的,空开会跳的,但如果等它充好电,你再合空开就不会跳了,我就碰到这这样的,供楼主参考
14-01-11 10:47
21楼
编辑
引用
管理
275645778
这不是前级空开的问题,就是变频器输入的问题了,
14-05-21 15:15