主题:S7-300PLC模拟量大问题
点击:803 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
498465177
为什么S7-300的模拟量输入0-10V好使。4-20mA不好使呢??求大神指导
14-01-06 10:44
1楼
编辑
引用
管理
w71412659
A/D模块你设置正确吗?300的A/D我没用过,200的选择信号类型是要调拨码的。
14-01-06 11:25
2楼
编辑
引用
管理
启动绕组
模块对了吗
按图接线 对了吗
最后修改:
2014/1/6 11:46:24
14-01-06 11:45
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
接线 和硬件组态 和硬件小四方块位置需要一一对应 就可以了
14-01-06 11:55
4楼
编辑
引用
管理
1634209129
如果是用的7KF系列的,需要设置量程卡的,默认的电压
14-01-06 12:29
5楼
编辑
引用
管理
498465177
大神我的是331-7KF02-0AB0的模拟量输入模块您能具体告诉我怎样设置吗
14-01-06 13:28
6楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
应该检查一下模拟量模块侧面量程卡设置是否正确。
14-01-06 13:58
7楼
编辑
引用
管理
1634209129
看你接入的是四线制电流 还是两线制的 如果是四线制的把量程卡设置在C位置,2线制的把量程卡设置在D位置
14-01-06 14:53
8楼
编辑
引用
管理
1634209129
模块默认的是在B位置
14-01-06 14:54
9楼
编辑
引用
管理
498465177
是在331模块上设置还是在软件编程里面设置呢
14-01-06 15:28