登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:礠簧开关误侦测

点击:959 回复:19

如B11 PUSH未回定位但X42确是on上的造成B09到B11把设备搞坏
13-12-21 21:14
附件 9O8C07NZS9U}EI2_YRQEN(O.jpg
13-12-21 21:14
该用户被锁定!
13-12-21 21:39
指示灯会影响on、off吗
13-12-21 21:42
换一个X点试试,还这样的话PLC要更换了。
13-12-22 11:36
看描述是,外部信号已断开,而内部相应接点却是置位的;不知单独试验该X点,有不有那现象。
或者,可不可以结合其他条件进行判断。
13-12-22 12:11
噢,看梯形图的确有现场的阀位信号反馈条件。
这个现象,就要找现场阀位反馈的问题了。
偶厂又很多两位式的切断阀就是带了阀位反馈的,而且是开信号和关信号都要引到控制室呢。
现实中我们使用的状况是现场阀门开启或关闭正常,但是操作室界面显示没有到位或者始终是关闭状态或者开启状态,到现场查看大部分的原因就是阀位反馈的问题。
阀位反馈就是通过一个与阀门连接的转轴上的凸轮跟随转轴的转动来实现固定在阀位反馈装置上的微动开关的吸合断开过程。
就是凸轮旋转到微动开关时,造成微动开关触点吸合,凸轮转动到别处是微动开关触点释放。
现实中使用最常见的的问题是转轴上的凸轮位置发生了偏转,因为凸轮是靠螺丝或者弹簧紧缩机构来实现固定的,如果现场振动或者阀门关闭、开启的震动造成凸轮位置发生偏移,那么微动开关就不吸合或者断开,从而造成远传信号显示不变化的现象。
除了凸轮位置偏移,还有就是微动开关触点损坏,弹性变差,或者接线端子松动等原因。
13-12-22 13:53
换一个新开关试试,有可能干簧管末断开
13-12-23 10:45
我们有两条这样的设备,四个气缸,每个都有类似的问题
13-12-23 12:52
要确认PLC是否有问题也简单,拆掉那个X点的连线,单独用一段导线短暂接通一下,看看导线断开后该X点是否仍保持接通?
13-12-23 14:20

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯