FX好像还没有SSI同步串行信号接口模块,而异步串行modbus或RS485自由协议对于FX三菱PLC太慢,效果不理想。剩下如下几种:
1,4--20mA模拟电流信号,精度较低了(取决于PLC输入的精度不高);
2,Profibus-DP总线信号,需配扩展DP接口,成本高;
3,前面所说的并行信号,绝大部分都是单圈360度内工作的;
4,用国产小型PLC当作前处理模块,编码器信号用Canopen与国产小型PLC连接(我们有定制此类PLC),可编程开关功能作输出给三菱PLC作输入,看起来很讽刺的——三菱PLC干不了的活给国产PLC先干了,但是无论是实用性还是成本,目前倒是最实用的。