阅读完闭,楼主来个图文并茂,此帖就选进下期密籍了。
13-12-20 11:53

引用 yuanyuesheng 在 2013/12/18 21:46:47 发言【内容省略】

原BT确为二极管,因为电路板上还有2个同型号的元件,经测量为二极管,而且这6个门极保护二极管确已开路,每个用2个12V的稳压二极管串联替换,共12个稳压管。
附件 20131220_093102-2.jpg
最后修改:2013/12/20 13:55:00
13-12-20 12:57
兄弟 建议你以后遇到这种现象的机器  先把模块拆下来再修机
13-12-23 20:18
哇,真上来了,清晰。就不知版主要不要给楼主加分?
13-12-23 20:22

引用 hyrenwoxing 在 2013/12/23 20:18:26 发言【内容省略】

不好拆啊!21个管脚,大电流管脚都是多管脚大面积铜箔焊接,吸锡烙铁根本吃不动!
如能确定是模块坏的,直接破坏性拆了!
最后修改:2013/12/24 7:56:56
13-12-24 07:13
楼主的检修仪表真可以···
13-12-24 13:37
这个确定不是TVS吗?两个稳压管对顶的,万用表量不出要加直流电的。
13-12-24 14:22

引用 kazefsh 在 2013/12/24 14:22:12 发言【内容省略】

网上查了下,确实长得像TVS!http://wenku.baidu.com/link?url=1Uexiv9u6f2HQTi2AZyQ0MK3vL18KVhzhLFIEeEegQ-qYimGaePdINgoae86rpCTc3nQWblwTiUsorqnRIgAqL7o6T2VzMgwOyTBXtwM3Ve
可是,电路板上不同地方还有2个同样标注的这样的元件,测量是类似二极管。
看来,用2个12V稳压管替换有点勉强,凑乎一下,也要用18V的稳压管。
最后修改:2013/12/24 16:07:16
13-12-24 16:06

引用 kazefsh 在 2013/12/24 14:22:12 发言【内容省略】

1、用万用表测,正反向都为开路状态;
2、用30V直流电压串44Ω电阻,接到这个元件2端,无论正反向都可以导通,且测得流过的电流为0.13mA左右,管压降为24V左右。
看来,确实是24V导通的TVS。
13-12-24 16:23