点击:1147 回复:13

 我简单点说,单位的一个OMRON CP1H的plc和步科的触摸屏连接,在触摸屏和plc通讯的时候会偶尔出现通讯错误的情况,触摸屏上的通讯COM灯报警。通讯失败一般是工作几个小时有时候是一天出现一次或二次。一般都是断电后问题解决。
我是这么处理的:
1:重新做线单跑一根通讯线效果不好。
2:更换plc通讯插口,问题依旧。
由于程序加密,无法看到内部的程序。有没有其他朋友遇见过这种情况,希望指点一下。
谢谢!
13-12-17 23:09
一般怀疑干扰问题。
13-12-17 23:41
我是重新做的D头线缆3米,带屏蔽还穿护套管,而且线直接临时拉到现场,没走线槽。谢谢你的提醒。
13-12-17 23:57
就是一般是干扰,这和程序没什么关系
13-12-18 07:47
屏蔽是怎么接的??
13-12-18 07:47
有变频器 伺服之类的干扰吧
13-12-18 08:58

引用 zzn6737 在 2013/12/18 7:47:11 发言【内容省略】

屏蔽是两端接地,用的是质量好的信号线。
13-12-18 21:53

引用 aylsj2000 在 2013/12/18 21:53:03 发言【内容省略】

一端接地就好了。
13-12-18 21:55

引用 ytleaderplc 在 2013/12/18 8:58:10 发言【内容省略】

这个或许有可能,因为控制柜里面有3个伺服,8个变频器。没有变压器之类的,我就是担心干扰问题,所以从plc端口直接扯线到了触摸屏,中间没有元器件。
13-12-18 21:57

引用 zzn6737 在 2013/12/18 21:55:45 发言【内容省略】

好的,我明天试试。谢谢!
13-12-18 21:58