我有三台富士变频器键盘被锁,只有运行和停止有反应,不能更改参数,请那位大侠可不可以给我一份参数说明书,感激不尽。谢谢!
05-04-25 18:45
1楼
编辑
引用
管理
xlian
说明书我没有,富士变频器可以设定一个端子锁键盘,你只要把该端子与公共端接通就可以。
05-04-26 11:59
2楼
编辑
引用
管理
wsb1985
我试试,谢谢大侠。
05-04-26 15:05
3楼
编辑
引用
管理
HYXZYS
说明书我没有,富士变频器可以设定一个端子锁键盘,你只要把该端子与公共端接通就可以。
老大你也想得太简单了吧
05-05-08 16:01
4楼
编辑
引用
管理
szhmte
能改F02的值吗!改成1。估计不行!另一方法:同时按下STOP+RESET键,可以由外部端子信号运行和面板操作相互切换!!!!试试!!实在不行就把它砸了,换几台新的,呵呵!!
最后修改:
2005-5-8 18:18:37
05-05-08 18:17
5楼
编辑
引用
管理
曾洪亮
我有富士变频器的说明书,下次我告诉大家。
05-05-09 01:01
6楼
编辑
引用
管理
leondandan
F00是加密的功能码0为不加密1为加密,STOP+^切换
最后修改:
2005-5-9 5:46:43
05-05-09 05:45
7楼
编辑
引用
管理
szhmte
F00是数据保护,F02是运行操作。
05-05-09 09:28
8楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
关注中
05-05-09 09:45
9楼
编辑
引用
管理
karldeng
首先要知道你变频器是G9S、G11S、G11UD还是VG7S,它们的数据保护是不一样的。
05-07-08 16:40