主题:电机频率上30HZ电机抖动

点击:1794 回复:17

15KW 日业逆变模块换了2块。空载测输出电压正常,带1.1KW电机运转频率上到30hz以上电机抖动明显,测输出电压三相平衡,不知于什么问题没有
13-12-17 00:34
模块触发有问题。
13-12-17 06:14
应该是驱动部分有问题
13-12-17 10:02
三相电流平衡吗?
13-12-17 10:15
检查下驱动看看
13-12-17 13:40
测了电压,电流没有测
13-12-17 13:48
电机三相绕组量过没有?变频器输出呢?  会不会是共振?
13-12-17 14:10
调整参数
13-12-17 23:08
共振也容易引起电机抖动的
13-12-18 13:28
输出电压不平衡在频率低的时候不明显,频率一高就抖得厉害
多数是驱动的问题,要么某路的驱动电源供电能力不够
要么就是驱动电路自身存在问题
13-12-18 14:13