主题:变频器控制电机,为什么距离一长就要加电抗器
点击:2744 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yinqing569
变频器控制电机,为什么距离一长就要加电抗器?
13-12-16 20:13
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
多看看变频器的说明书,那上面一般都写的有的。
13-12-16 20:15
2楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-12-16 21:08
3楼
编辑
引用
管理
ascent
大功率的变频,一般都配有电抗器。
13-12-16 21:32
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是大功率的要加吧
13-12-16 21:48
5楼
编辑
引用
管理
yinqing569
为什么呢
13-12-16 21:59
6楼
编辑
引用
管理
1OO16LISHU
去除高频谐波,就这么简单,简单的说,要是复杂的讲,我的给你三天三夜,
13-12-17 00:19
7楼
编辑
引用
管理
方小明
不除高频谐波,对电网及其他电器有污染。
13-12-17 09:20
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
因为电缆线一长,线上的电感就增大,导致在变频器与电机之间的端点,dv/dt就增高,当其增高到足够高尖峰电压时,要么击穿电机绝缘,要么击穿变频器功率模块。而加了平波电抗器以后,能抵消线上的dv/dt,保证不会击穿装置或电机绝缘。