MM440控制5.5KW电机,在进行负载工作时,当电机工作到4.2KW时无法控制载荷,飞车。。。。
13-12-15 13:39
是否是闭环控制,检测此时的转速反馈是否正常。
13-12-15 23:40
增加制动
13-12-16 08:13
什么现象?能否描述一下?在什么转速下失控?失控的现象是什么?P1300 = ?等等
13-12-16 19:00
1300=20在进行电机带载荷工作的状态下当现实功率达到4.2KW超过后电机失控飞车,4.2KW一下工作正常,也曾经检查负载电阻,电机电流均未达到极限值。
13-12-17 01:46
那电机的转速呢?在什么设定值?
13-12-17 06:46
是不是设置有问题?
13-12-17 08:35
设置,线路,都要检查,又得忙了
13-12-17 14:40
功率上4.2了就稳不住,当时对应的速度,惯性是不是也升高了?
13-12-17 14:54
没有说清楚么!
13-12-17 17:59