主题:关于G,E极上的钳位稳压二极管的代换!望咸工解答!
点击:2525 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
602773119
小弟最近有些疑惑,关于钳位稳压二极管,有人说用18V的管子,有人说用16V的管子,到底用什么管子比较合适,我用的是1N47系列,有没有问题?
13-12-15 12:00
1楼
编辑
引用
管理
805709808
用IN4746
13-12-15 12:15
2楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
量下驱动光藕的正负电源电压,再减去稳压管的电压。这就是GE触发的理论最高值,稳压管比这值略高,但又必须低于IGBT的驱动电压上限。用20V比较标准
13-12-15 12:42
3楼
编辑
引用
管理
1371153470
其实也没个啥标准的,欧系的有很多种!伦茨,丹佛就过十五的,至今用三年多也还是好好的,
13-12-15 15:08
4楼
编辑
引用
管理
1371153470
不好意思!伦茨,丹佛斯就用过十五伏的,刚发错了,可测一下最大激励电压的峰值乘以1.4后取高二至三伏吧!
13-12-15 15:15
5楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-12-15 19:42
6楼
编辑
引用
管理
cadmeister
18V的管子
13-12-15 20:18
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
有6路了你看边上用多少你就用多少。
13-12-16 11:05
8楼
编辑
引用
管理
921459633
一般4746
14-01-20 13:33
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
顶18V