主题:VLT2800变频器开关电源故障

点击:2416 回复:20

本人有台丹佛斯2800系列3.7KW变频器,该开关电源一送电就烧2844,使得2844电源短路,在送电瞬间开关电源有工作,把开关管拆下来,把2844更换后再上电,测2844电源端电压正常,再把开关管装上去送电,又出现这个故障,开关管测量是好的,有没哪位师傅有碰到过这类故障,帮忙指点下,谢谢!
最后修改:2013/12/15 15:37:14
13-12-15 10:05
反馈和电流采样电路正常吗?
13-12-15 10:46
电路正常吗
13-12-15 11:38
请给个图上去,只要稍微改动,永不复发
13-12-15 13:49
电路正常
13-12-15 15:19
能指点下吗?
13-12-15 15:20
电路正常,只要不烧2844就可以工作,电压都正常
13-12-15 15:28
量量开关变压器是短路!我经历过,全查相信自己
13-12-15 15:30
丹佛斯的开关电源与其它有点不同,烧3844的原因是先击穿开关管,然后高压从开关管B极灌入到3844的供电端,使3844受高压而烧毁。因不清楚楼主的情况,所以希望上个图来。
13-12-15 21:01
一般来说,先烧开关管,后烧IC,查开关电源的元器件,有无短路、损坏的,重点查电解电容。