登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。

点击:2339 回复:14

    离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。报警时频率30.74Hz,电流61A,母线电压是510V 。应该是电流过大,但还没报警。而igbt的D、S压降太高了,所以报out1,即u相故障。是不是igbt坏了?
13-12-14 12:06
过电流报警,离心机的启动电流非常大。
13-12-14 13:44
是新装机还是使用后出现的问题??
13-12-14 20:58
离心机我们一般放大一档来用!
13-12-14 21:06
我们离心机用的是安川的。
13-12-14 21:56
你让把离心机直接拆上工频,用钳表测电流,看离心机的电流是不是在额定电流以内,如果超过额定电流,则为电机有问题,反之是变频器电流检测!
13-12-14 23:04
换功率大的变频器试一下;
13-12-15 11:23
一直用的。
13-12-21 08:46
报这个警  基本上是模块坏了  不信你可以把模块拆下来 用电容表测一下出发脚的电容值是否一致 正反都要测
13-12-23 20:08
出发脚是哪个脚?谢谢1
13-12-24 22:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯